7 membres en ligne. Connectez-vous !

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Recherche dans le sujet
Galerie technique de 700 m de long
#1
0
0
Citation :AFP le 7/10/2000, 255 pompiers mobilisés toute la nuit. Le feu s'est déclaré vendredi à  18h30 dans une galerie technique de 700 m de long, de 12 m de hauteur et de près de 5 m de largeur, située le long de la Seine dans le 13è arr..

Elle abrite de très nombreux conduits d'assainissement, d'eau potable, d'eau de chauffage, de lignes France Telecom, de cables d'éclairage urbain et huit lignes électriques moyenne tension de 20.000 volts. Le sinistre a été difficile à  maitriser puisque les secours n'ont jamais pu accéder à  cette galerie du fait de l'épaisseur et de la nocivité de la fumée et en raison de la chaleur, a expliqué samedi le général Richard Lefèvre, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Pour en venir à  bout, les pompiers ont dà» injecter un mélange d'eau et de mousse dans cette galerie de 20.000 m3 et donc de la noyer complètement. Les secours ne possédaient par ailleurs aucun plan de cette galerie, ni de liste des conduits et des cables qui y transitaient. "C'est normal", a précisé le général Lefèvre, qui a ajouté que "ce n'était pas répertorié comme une installation à  risques". Il s'agit sans doute d'un court-circuit ou d'erreurs commises lors de travaux effectués dans cette galerie", a-t-il dit. "Il n'y a aucune présomption d'acte criminel", a insisté M. Massoni à  l'issue d'une réunion avec tous les services et entreprises concernées.

En raison du caractère dense et suspect des fumées, 200 personnes ont dà» être évacuées de leurs immeubles et prises en charge pour la nuit dans une école & un foyer du quartier. L'alimentation en électricité de 7 à  8.000 foyers, dont la BNF, a été coupée vendredi soir et n'a pu être totalement rétablie que samedi après-midi.

Le trafic grande lignes au départ et à  l'arrivée de la gare d'Austerlitz a été interrompu par la SNCF ainsi que sur la ligne du RER C entre Juvisy (Essonne) et Paris avant d'être rétabli dans la matinée de samedi. Sur le réseau RATP, la ligne 14 dont le terminus est à  la BNF a été interrompue entre 6h00 et 10h30 samedi. Un millier de personnes ont dà» être évacuées de la bibliothèque vendredi soir.
Répondre
#2
0
0
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lescarrieres.free.fr/140402.html">http://www.lescarrieres.free.fr/140402.html</a><!-- m -->


Pièces jointes Miniature(s)



Odi profanum vulgus et arceo
http://www.lucasfalchero.com
Répondre
#3
0
0
1) 800 mètres de galerie ont été réduits en cendres.

2) Ce type de cable, lors d'une combustion, dégage de la dioxine lorsque la température avoisine les 300°. Il faut savoir que lors de cet incendie, elle avoisinait les 1000°!!!
Ce qui équivalait à  la température dégagée à  l'interieur du tunnel du Mont Blanc.

Il faut savoir que les cables HTA 20 KV qui circulaient dans cette galerie technique étaient tous de types "Cables secs" en terme EDF (3 x 150 ou 3x95). Un cable est donc composé de 3 phases.



" L'origine de cet incident 'est la cause d'un échauffement dà» à  des travaux de soudure à  l'interieur de cette galerie technique!!
Du personnel exécutait des travaux de soudure et à  mis le feu, de façon accidentel, à  un cable HTA 20 KV. "


Dans le cas présent, le cable à  "déclenché" (terme employé à  EDF pour ce type d'ouvrage), c'est banal pour Paris, il en déclenche tous les jours!! Il n'y a pas de quoi s'affoller.
Là  ou les choses se sont corsées, c'est lorsqu'un deuxieme cable, issu de la même artère, a lui aussi déclenché (On appelle cela "un double declenchement" à  EDF)... Puis un troisieme... 8 cables au total ont été touchés!!!!

De plus, à  l'heure o๠c'est produit cet incident, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une équipe d'astreinte (2 personnes) pour faire face à  la situation. A lui seul, le Centre Paris Rive Gauche compte à  peine plus de 30 techniciens; il n'existe plus aucun monteur en cables HTA ou BT! Vous voyez la Tronche du Service Public!!




ce qui est cool , c'est que c'est le contribuable qui va payer les reparations ...merci aux apprentis soudeurs !
Ckzone - un monde a espionner
Répondre
#4
0
0
despe a écrit :.../...
ce qui est cool , c'est que c'est le contribuable qui va payer les reparations ...merci aux apprentis soudeurs !

Je ne suis pas certain,

Car dans le cas d'un chantier réglementaire,
fesant appel à  un soutraitant officiel,

Celui-ci a obligatoirement une assurance ...
Calimero1
Si vous n'aimez pas mes idées,
ce n'est pas grave, j'en ai d'autres ...
Répondre
#5
0
0
J'avais visité cramé à  l'époque.

Le fait que la galerie faisait 3 étages séparés chacun par une chape en béton, avec en plus, de nombreuses trappes et escaliers d'accès a grandement contribué à  un effet "de four".

C'est impressionnant de voir un mur de béton armé "fondu" sur 15 cm, avec le treillis métallique qui pend par morceaux tout tordus.


Pièces jointes Miniature(s)





Répondre
#6
0
0
Kalimero a écrit :
despe a écrit :.../...
ce qui est cool , c'est que c'est le contribuable qui va payer les reparations ...merci aux apprentis soudeurs !

Je ne suis pas certain,

Car dans le cas d'un chantier réglementaire,
fesant appel à  un soutraitant officiel,

Celui-ci a obligatoirement une assurance ...

bah c'est des gars d'edf qui ont foutu le feu donc ...
Ckzone - un monde a espionner
Répondre
#7
0
0
QQ images de la galerie avant qu'elle ne s'enflamme.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.urban-resources.net/gallery/semapa/semapa.html">http://www.urban-resources.net/gallery/ ... emapa.html</a><!-- m -->
Répondre
#8
0
0
despe a écrit :Il faut savoir que les cables HTA 20 KV qui circulaient dans cette galerie technique étaient tous de types "Cables secs" en terme EDF (3 x 150 ou 3x95). Un cable est donc composé de 3 phases.
Ce type de cable est tres fragile. La haute tension qui les parcourt les rend terriblement dangeureux. Ils servent à  alimenter les transformateurs de quartier.
despe a écrit :..... il n'existe plus aucun monteur en cables HTA ou BT! Vous voyez la Tronche du Service Public!!
Exacte, et ça fait deja longtemps qu' EDF fait appel à  des sociétés exterieurs pour la realisation de la distribution electrique HT (ALSTOM/AREVA principalement).
D'ailleur j'ai fait un stage il y a un mois sur la HT pour EDF (manipulation de cellule ht, consignation, compostion du matos, fabrication de tete etc).
-- h2o
Sauvez une hague, mangez un cataphile.
Répondre
#9
0
0
Du cramé !


Pièces jointes Miniature(s)



Odi profanum vulgus et arceo
http://www.lucasfalchero.com
Répondre
#10
0
0
l'histoire :

(ca me parait maintenant evident qu'ils "nous doivent plus que l'electricité ")

<!-- m --><a class="postlink" href="http://membres.lycos.fr/corruptn/09-26.htm">http://membres.lycos.fr/corruptn/09-26.htm</a><!-- m -->

Citation : 1) 800 mètres de galerie ont été réduits en cendres.

2) Ce type de cable, lors d'une combustion, dégage de la dioxine lorsque la température avoisine les 300°. Il faut savoir que lors de cet incendie, elle avoisinait les 1000°!!!
Ce qui équivalait à  la température dégagée à  l'interieur du tunnel du Mont Blanc.

Il faut savoir que les cables HTA 20 KV qui circulaient dans cette galerie technique étaient tous de types "Cables secs" en terme EDF (3 x 150 ou 3x95). Un cable est donc composé de 3 phases. On constate sur une des series de photos qu'il y a 12 colliers suspendus au plafond.
A EDF ce type de colliers sert à  maintenir les cables 20 KV. Aucune protection mécanique protégeait ces installations.

J'ai eu depuis quelques précisions complémentaires. La presse n'ayant donné aucune information sur cet incendie, j'avais supposé au départ qu'il y avait eu une surcharge ou des retours d'harmoniques. En réalité, la cause est toute autre, et un de mes correspondants, m'a dévoilé la véritable origine de ce sinistre.

" L'origine de cet incident n'est pas la cause, malgré que votre résonnement soit bon, d'une surchauffe des installations par le fait d'un sous dimensionnement... Mais la cause d'un échauffement est dà» à  des travaux de soudure à  l'interieur de cette galerie technique!!
Du personnel exécutait des travaux de soudure et à  mis le feu, de façon accidentel, à  un cable HTA 20 KV. "

Il faut savoir que les protections d'un cable 20 KV réagissent en 0,5 secondes dés qu'un court-circuit se produit, privant ainsi de toute source d'alimentation les 3 phases qui composent ce cable. Le souffle engendré par l'énergie developpéé par le court-circuit suffit bien souvent à  éteindre un début d'incendie. Les installations se trouvant à  proximité peuvent être touchées mais n'atteignent jamais une telle ampleur.

Il n'est pas rare dans les galeries techniques EDF, qui sont situées aux sorties des postes 220KV, que des incidents de ce type se produisent sans pour autant mettrent le feu à  tout le reste des installations. Heureusement car c'est bien souvent que la capitale se trouverait privée d'alimentation!

Dans le cas présent, le cable à  "déclenché" (terme employé à  EDF pour ce type d'ouvrage), c'est banal pour Paris, il en déclenche tous les jours!! Il n'y a pas de quoi s'affoller.
Là  ou les choses se sont corsées, c'est lorsqu'un deuxieme cable, issu de la même artère, a lui aussi déclenché (On appelle cela "un double declenchement" à  EDF)... Puis un troisieme... 8 cables au total ont été touchés!!!!

Mais me direz vous, s'il se produit regulièrement ce type de déclenchement dans des galeries EDF...Comment se fait-il que la galerie technique de la BNF ressemble à  un tas de cendre!???

La raison est simple: Un groupe electrogène, dont les protections avaient été controlées par des spécialistes, a réalimenté en retour, et en permanence, le premier cable en incident, et a réduit en cendre les quelques centaines de millions de francs qui composaient cette gaine technique!

"BNF. MYSTERIEUSES INTOXICATIONS".
4 lignes dans les journaux! L'intersyndicale, le CHSCT de la BNF ont t'ils eu le rapport d'expertise, et surtout le résultat détaillé des analyses!
Une note de service diffusée par EDF 2 rue Louis Murat précise:
"Aussitot les premières équipes d'intervention EDF sont arrivées sur place: 50 personnes tout d'abord, une centaine de personnes ensuite au fur et à  mesure qu'affluaient sur la zone des techniciens provenant des centres EDF-GDF SERVICES de Paris."
QUELLE HONTE!!! Si on se rappelle les images télévisées de l'époque, tout le monde a pu constater, que le personnel en dehors des pompiers, ne disposait pas de protections, alors que ces cables en brà»lant dégagent des fumées toxiques, et autres produits, qui à  froid, une fois l'indcendie éteint, restents nocifs pour ceux qui vont les respirer.

Il faut savoir que ce centre EDF, dont dépend la BNF, est un des plus pauvre en personnel au niveau de la capitale!! Ils ont tellement viré de personnel qu'en ce moment il ne peuvent plus faire face à  leur boulot quotidien, et sont obligé d'aller chercher du personnel sur les centres exterieurs pour le faire.

De plus, à  l'heure o๠c'est produit cet incident, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une équipe d'astreinte (2 personnes) pour faire face à  la situation. A lui seul, le Centre Paris Rive Gauche compte à  peine plus de 30 techniciens; il n'existe plus aucun monteur en cables HTA ou BT! Vous voyez la Tronche du Service Public!!
Ckzone - un monde a espionner
Répondre


Sujets apparemment similaires…
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Rapport sur les galerie multiréseaux OSC 2 3 487 Sam. 04 Juil. 2020, 08:53
Dernier message: cena
  galerie technique sous bercy wolbert 18 18 642 Mar. 27 Fév. 2007, 18:21
Dernier message: Fouinasse
  Galerie technique de Suresnes backos 18 16 182 Sam. 27 Mai 2006, 23:25
Dernier message: Zoko
  Galerie souterraine Maisons-Alfort numis94 18 20 406 Lun. 27 Mars 2006, 12:59
Dernier message: ETiS
  Galerie technique du XIII poisson_rouge 18 20 614 Mar. 07 Mars 2006, 18:50
Dernier message: fanfouer
  Galerie technique Le Duc 19 19 103 Dim. 15 Dec. 2002, 03:56
Dernier message: robin



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)