RE: Demande conseils réparation puits - Zen - Mar. 14 Mars 2017

(Lun. 07 Nov. 2016, 14:48)Golkonda a écrit : Bonjour, 
dans le cadre d'un mini projet j'aurais quelques questions concernant la réparation d'un puits à eau dont le tambour est tombé. 
La tambour semblait fixé à un pivot en bois scellé dans le mur adjacent. Le Pivot semble avoir pourri, ce qui fait que le tambour est tombé. 

Nous pensions refixer le tambour à l'aide d'une tige inox scellée dans le mur au niveau du pivot originel.  
 - Sachant que le travail s'effectue en milieu humide et peu aéré sur un mur calcaire, peut-on utiliser un scellement par résine chimique ou vaut-il mieux utiliser un scellement moins chimique (mortier à base d'un mélange à la chaux aérienne et hydraulique ?) ? 
 - Peut-on insérer un roulement à billes inox dans l'axe du tambour pour faciliter la rotation ou le risque d'oxydation est trop grand, auquel cas il vaudrait mieux trouver un moyen à l'aide de matériaux non oxydables (bois / pvc, avec ou sans système de roulement, à étudier) ?  
 - Pendant que le tambour (bois) est hors support, j'en aurais bien profité pour lui administrer un petit traitement protecteur (champignons / humidité / parasites). Cela est-il possible sans le sortir dans un environnement plus sain et si oui, peut-on utiliser un traitement standard pour bois extérieurs ou vaut-il mieux privilégier des traitements plus spécifiques ? 
 
Si besoin, je peux fournir des photos du puits en MP. Au passage si quelqu'un à des contre-indications quant à la réparation de ce tambour, n'hésitez pas à les remonter, il ne s'agit pour l'instant que d'une étude de faisabilité. Smile

Salut, 

Vue l'agressivité du milieu (humidité , ...) l'acier inox sera un bon choix de matériau ! Mais il faut faire gaffe aux dimensions de la tige et comment tu vas réaliser la liaison encastrement de la tige avec le mur ! Ce que je te propose : Estime la masse du tambour (en passant par la nature du matériau pour déduire la masse volumique, généralement du bois, et par le volume) Après, tu dimensionnes en statique la poutre (en tenant compte du poids de tambour comme sollicitation). Je suis chaud pour faire un calcul éléments finis (comme ça on sera suuuur que les dimensions seront correctes).
Pour la liaison pivot, je pense que tu vas la surdimensionner si tu utilises les roulements (2 roulements au min). Pour la réaliser, je propose les coussinets ....


RE: Demande conseils réparation puits - Golkonda - Mar. 14 Mars 2017

J'avais fait des recherches, il y a des barres de laiton plein pour un prix raisonnable qui satisfont aux contraintes que j'avais défini (de mémoire 35 mm plein, je n'ai plus la composition exacte de l'alliage, mais le côté résistance à l'humidité + auto lubrifiant me paraissait bien), pour le tambour j'avais commencé à regarder ce qui se faisait, des pistes mais rien de fixé. Pour l'instant, le projet est en stand by pour la raison que tu connais. Smile


RE: Demande conseils réparation puits - Zen - Mer. 15 Mars 2017

On regardera ce soir ...


RE: Demande conseils réparation puits - Bissa - Mer. 15 Mars 2017

Citation :'avais fait des recherches, il y a des barres de laiton plein pour un prix raisonnable qui satisfont aux contraintes que j'avais défini (de mémoire 35 mm plein, je n'ai plus la composition exacte de l'alliage, mais le côté résistance à l'humidité + auto lubrifiant me paraissait bien), pour le tambour j'avais commencé à regarder ce qui se faisait, des pistes mais rien de fixé. Pour l'instant, le projet est en stand by pour la raison que tu connais. [Image: smile.gif]


Le laiton c'est un truc genre CuZnPb2 (en gros du Cuivre du Zinc et du Plomb )
L'acier même inoxydable finira pas rouiller dans le temps surtout vu l'humidité du milieu.
Par contre vu que c'est pas un truc pour la nasa et qu'il n'y à pas besoin d'un rendement de dingue j'opterais aussi pour la solution des paliers.
Belle initiative en tout cas !